Ir ao conteúdo
  • Cadastre-se

Fios do Chuveiro Derretendo!


lucasmacedodefar

Posts recomendados

Olá. Tenho um chuveiro aqui que não apresentou nenhum tipo de problema. Do nada começou a derreter os fios da rede que é ligado nele, o chuveiro é 127V com bitola de 4mm Rígido Antigo e Djuntor de 40A. Sera que vou ter mesmo que trocar os fios? O que estão usando agora para interligar os fios da rede com os fios do chuveiro sem precisar fazer aquelas emendas porcas que ficar cheias de fita isolante aparecendo?

Desde de já, Obrigado.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Para o chuveiro, se houver condições é melhor usar duas fases totalizando 230 V.

De qualquer forma, pela norma a bitola mínima da fiação é 6 mm2 (36A), com disjuntor bipolar de 40A. O que aconteceu é que um chuveiro comum no modo inverno costuma dissipar 5.400W, em 110 V deve ter dado 49A em um fio 4 mm2 que suporta apenas 26 A, só podia ter derretido mesmo. No modo verão a potencia é entre 2.500 W e 3.000W, por isso deve ter aguentado até agora.

Usando a bitola correta ( 6 mm2) e 220 V a diminuição do consumo de energia ( em R$) vai ser significativo, pois com bitola maior na fiação , permite que a corrente passe melhor e aquecendo menos a fiação. A tensão de 220 vai diminuir a corrente pela metade para a mesma potencia !

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Para o chuveiro, se houver condições é melhor usar duas fases totalizando 230 V.

De qualquer forma, pela norma a bitola mínima da fiação é 6 mm2 (36A), com disjuntor bipolar de 40A. O que aconteceu é que um chuveiro comum no modo inverno costuma dissipar 5.400W, em 110 V deve ter dado 49A em um fio 4 mm2 que suporta apenas 26 A, só podia ter derretido mesmo. No modo verão a potencia é entre 2.500 W e 3.000W, por isso deve ter aguentado até agora.

Usando a bitola correta ( 6 mm2) e 220 V a diminuição do consumo de energia ( em R$) vai ser significativo, pois com bitola maior na fiação , permite que a corrente passe melhor e aquecendo menos a fiação. A tensão de 220 vai diminuir a corrente pela metade para a mesma potencia !

Como você recomenda ligar um chuveiro em 220 se nem sabe se o mesmo e 110 ou 220?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP
Como você recomenda ligar um chuveiro em 220 se nem sabe se o mesmo e 110 ou 220?

A recomendação do colega foi conceitual amigo...

Ele não sugeriu ligar esse mesmo chuveiro em 110 ou 220 Volts, isso é invenção sua...

A sugestão se refere a topologia da ligação..

Se o cidadão mantiver o fase e o neutro, em seu chuveiro, vai ter 127 Volts, uma corrente elevada, tendo de trocar toda a fiação do circuito..

Alternativamente, no quadro de distribuição, se ele trocar e mandar para ao chuveiro duas fases (220 Volts) ele terá a metade somente da corrente e desse modo não precisaria trocar a fiação atual.. Evidentemente deverá no mínimo trocar a resistência desse chuveiro para uma de 220 Volts, isso está implícito..

De qualquer modo sim, chamar um profissional é uma excelente atitude..

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Faller, obrigado pela intervenção. É estranho não ter 2 fases se ele declara estar em SP.

Se for uma ligação da Eletropaulo deveria ter 2 fases. Se for uma ligação interna onde chega sómente 110 V, basta localizar mais uma fase e com certeza será mais economico passar sómente mais um cabo de 4mm, tomando o cuidado de não desbalancear o restante da instalação. Conclusão: chame um eletricista profissional e esclareça a situação de sua instalação: pode ou não conseguir ouitra fase ?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Faller, obrigado pela intervenção. É estranho não ter 2 fases se ele declara estar em SP.

Se for uma ligação da Eletropaulo deveria ter 2 fases. Se for uma ligação interna onde chega sómente 110 V, basta localizar mais uma fase e com certeza será mais economico passar sómente mais um cabo de 4mm, tomando o cuidado de não desbalancear o restante da instalação. Conclusão: chame um eletricista profissional e esclareça a situação de sua instalação: pode ou não conseguir ouitra fase ?

Sou do interior de SP e aqui a companhia de luz é a cpfl paulista, na minha conta d luz esta marcando padrão monofásico. Eu liguei lá eles marcaram uma avaliação na minha residência para ver se podem mudar para padrão 220V, bom vou aguardar para ver no que vai dar.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Ok. Pensei que o padrão monofásico fosse só na área rural ! Mas se voce estiver na área urbana pode ver que todos os postes de alta tensão conduzem 3 fases, sendo o neutro estabelecido nos tranformadores de baixa tensão. Ou seja, condições técnicas eles tem sim, é só trocar o relógio e talvez tenham que trocar o transformador( nesse caso sugiro consultar os vizinhos para fazer um abaixo assinado, pois a melhoria seria significativa para todos), mas verifique na concessionária se essa alteração de classe consumidora não vai aumentar a taxa que eles cobram ( tem diferenças no preço da eletricidade consumida).

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Ok. Pensei que o padrão monofásico fosse só na área rural ! Mas se voce estiver na área urbana pode ver que todos os postes de alta tensão conduzem 3 fases, sendo o neutro estabelecido nos tranformadores de baixa tensão. Ou seja, condições técnicas eles tem sim, é só trocar o relógio e talvez tenham que trocar o transformador( nesse caso sugiro consultar os vizinhos para fazer um abaixo assinado, pois a melhoria seria significativa para todos), mas verifique na concessionária se essa alteração de classe consumidora não vai aumentar a taxa que eles cobram ( tem diferenças no preço da eletricidade consumida).

Valeu PredaX, aqui é área urbana porém só algumas casas tinha padrão monofásico a maioria ja tinha mudado para bifásico, mas consegui mudar meu padrão pra Bifasico, eles questionaram quantos aparelhos eu iria ligar acima de 1000W, informei para eles que seriam apenas 2 chuveiros de 5400W e 20 Lampadas de 20W. O padrão aqui em casa não precisaria ser mudado e deram um prazo de 48Hrs para a ligação.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Arquivado

Este tópico foi arquivado e está fechado para novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...