Gente tenho um transformador com uma saída de 17vac e uns 10A (era de um nobreak) decidi fazer uma fonte de 1,2 até 15v com ele, porém quando coloco carga (resistência de chuveiro drenando de 3,8 a 4 amperes) a tensão que era pra fica estabilizada está caindo, e a tensão na entrada do regulador está chegando 22,1vdc, ele não aquece nada da pra ficar com a mão nele por muito tempo, sera algum problema no regulador ?

 

* medi a corrente na saída do transformador, na corrente alternada.

o circuito montado é esse:

fonte.jpg

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

44 minutos atrás, Mestre88 disse:

Com certeza é este regulador, eu também já comprei Lm338 falsificados. 

Mas se o seu trafo é de 10A, porque não colocou transistores em paralelo com o regulador? 

Assim a sua fonte fica melhor e mais segura. 

5A me basta, por isso não adicionei transistores para aumentar a corrente, ai ia precisa dissipador muito grande, e também ja tinha esse lm338k aqui.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

18 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:

com ou sem a boa ideia do amigo @Mestre88 vais ter que colocar dissipador muito grande. Mesmo...

Estou usando um dissipador desse http://proesi.com.br/dissipador-de-calor-32x120x80mm.html

Quando colocar no gabinete vou arrefecer com cooler, mas ele não chega a esquentar quase nada, da pra ficar com a mão em cima do regulador por bastante tempo.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP
  • Solução

talvez o título do tópico seja a explicação pra ele não

3 horas atrás, Matthwus disse:

esquentar quase nada, da pra ficar com a mão em cima do regulador por bastante tempo.

 

Sua opinião pode mudar se

5 horas atrás, Matthwus disse:

uma fonte de 1,2

se

5 horas atrás, Matthwus disse:

drenando de 3,8 a 4 amperes

com

5 horas atrás, Matthwus disse:

tensão na entrada do regulador está chegando 22,1vdc

 

Pra grandes diferenças entre entrada e saída, entra em cena o regulador chaveado ou conversor dc dc que é quase a lesma lerda (to tendo um dejavu)

 

Pra fonte de bancada o legal mesmo é unir os 2 mundos: um regulador chaveado e um linear LDO. Penso que não é seu momento ainda. Por hora, corrija e entenda o teu mesmo.

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

14 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:

talvez o título do tópico seja a explicação pra ele não

 

Sua opinião pode mudar se

se

com

 

Pra grandes diferenças entre entrada e saída, entra em cena o regulador chaveado ou conversor dc dc que é quase a lesma lerda (to tendo um dejavu)

 

Pra fonte de bancada o legal mesmo é unir os 2 mundos: um regulador chaveado e um linear LDO. Penso que não é seu momento ainda. Por hora, corrija e entenda o teu mesmo.

 

Quando fiz o teste drenando 3,8 a 4 amperes, deixei a saída do regulador com 15v, dando uma diferença de 7,1v em cima do CI, a potencia dissipada seria esse 7,1v em cima do CI multiplicado pela corrente 4A ?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

11 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:

sim. Algo como mais que um calor gerado pela lâmpada de freio do seu carro. Imagine-a ligada por vários minutos e imagine colocando o dedinho nela. Pode queimar seu dedinho.

Então vou variar o tap de entrada do transformador, para conseguir uma saída menor que 17vac, assim consigo melhorar a dissipação né ?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

bem.. quanto menor for a diferença entre entrada e saída obviamente haverá menor dissipação. Circuitos reguladores lineares de potência cobram o preço em calor por exigir uma diferença razoável entre entrada e saída.  Por isso inventaram(tei) o chaveado com o tal LDO em série que exige pouca tensão mantendo a saída a contento. Mas como te disse, acho que não é seu momento

 

Quanto aos 17Vac, são alguns depende. O principal é a tensão mínima de saída com máxima corrente que pretendes consumir.  Maizó... isso ta ficando chato... monta o treco aí e ve quemerdadá!! kk

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

1 hora atrás, Isadora Ferraz disse:

bem.. quanto menor for a diferença entre entrada e saída obviamente haverá menor dissipação. Circuitos reguladores lineares de potência cobram o preço em calor por exigir uma diferença razoável entre entrada e saída.  Por isso inventaram(tei) o chaveado com o tal LDO em série que exige pouca tensão mantendo a saída a contento. Mas como te disse, acho que não é seu momento

 

Quanto aos 17Vac, são alguns depende. O principal é a tensão mínima de saída com máxima corrente que pretendes consumir.  Maizó... isso ta ficando chato... monta o treco aí e ve quemerdadá!! kk

Resolvi, coloquei a saída do trafo para 14vac, a entrada do regulador ficou com 19vdc, apertei ele com mais "carinho" no dissipador e coloquei um cooler, puxei 5A não caiu muito não de 14,9v ele caiu para 14,51v, agora quando for colocar no gabinete vou arrumar bem certinho e colocar a ventilação bem perto dele.

Achei uns mj15003 aqui e um lm337, talvez ainda monto uma fonte com regulação negativa e dreno a capacidade maxima do trafo (10a).

  • Curtir 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • Membro VIP

Meça a tensão sobre o resistor auxiliar, em seu caso de 500 Ohms (2 de 1 k em paralelo) e se ela for diferente de 1,25 Volts podes ter a certeza de que o CI está em proteção, por calor, por corrente ou entrando em oscilação..

O datasheet do CI mostra algumas soluções anti oscilação que não as vejo em seu circuito..

Colocastes ai pasta térmica entre o CI e o dissipador???

 

O normal em uma montagem bem feita é a tensão do CI cair coisa de 20 a 50 mili Volts entre a tensão sem corrente e a tensão com 90% de sua corrente limite. O que estiver fora disso com certeza é culpa de sua montagem com fios desnecessariamente longos ou finos demais... E isso é dito por quem montou dezenas de fontes com exato o mesmo CI... Não é teoria pura. até mesmo mostro..

Veja ai duas fotos separadas pelos 10 Amperes de corrente. A variação de tensão foi de apenas 20 mili Volts

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Em 31/08/2016 às 19:59, faller disse:

Meça a tensão sobre o resistor auxiliar, em seu caso de 500 Ohms (2 de 1 k em paralelo) e se ela for diferente de 1,25 Volts podes ter a certeza de que o CI está em proteção, por calor, por corrente ou entrando em oscilação..

O datasheet do CI mostra algumas soluções anti oscilação que não as vejo em seu circuito..

Colocastes ai pasta térmica entre o CI e o dissipador???

 

O normal em uma montagem bem feita é a tensão do CI cair coisa de 20 a 50 mili Volts entre a tensão sem corrente e a tensão com 90% de sua corrente limite. O que estiver fora disso com certeza é culpa de sua montagem com fios desnecessariamente longos ou finos demais... E isso é dito por quem montou dezenas de fontes com exato o mesmo CI... Não é teoria pura. até mesmo mostro..

Veja ai duas fotos separadas pelos 10 Amperes de corrente. A variação de tensão foi de apenas 20 mili Volts

Está com pasta térmica, para evitar a oscilação seria o capacitor de tântalo ou de cerâmica no potenciômetro ?

 

Tensão no resistor de 1,27v

usei fio de 2,5mm²

Os fios parecem está meio cumpridos, amanha vou melhorar isso e ver como fica.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

3 minutos atrás, faller disse:

Olhe no datasheet... O pessoal tem um verdadeiro pavor do datasheet quando ele é o que pode salvar tudo aquilo que não deu certo em sua montagem

 

A coisa por lá é mais ou menos assim:

CircuitoLM317.jpg

 

Não está igual ao seu está???

 

Ou direto do datasheet:

 

LM338ReguladorAjusta3010vel5Amperes_zps2

A respeito da tensão no resistor, 1,27 está bom ?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Agora ficou melhor, diminui o tamanho dos fios como indicado pelo @faller retirei o regulador e limei melhor as rebarbas, acho que o regulador não estava encostando de forma uniforme no dissipador, hoje realizei uns testes sem a utilização de cooler e se comportou bem melhor, obrigado a todos que ajudaram.

 

SAM_0399.JPG

 

SAM_0401.JPG

 

Queria saber como posso calcular um resistor para descarregar o banco de capacitores, pois sem carga na saída da fonte ele permanece por um bom tempo carregado ?

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está impedido de receber novas respostas.