                                                                 Ola pessoal!!!

 

 

Tenho um predio com os itens abaixo:

 

4- Ar cond. 12.0000 Btu’s: 3.516W e disj. de 25A cada. Obs; 3 split e 1 janela, condutor de4mm.
*Distância do Quado geral: 2 estár á 20m, 1 estár a 30m, o janela estár a 25m.
2- Ar cond. 18.0000 Btu’s: 5.274W e disj. de 25A cada.
Distância do Quado geral: os 2 estár á 17m.
*Iluminação: 2.600W, 2 disj. de 10A condutor de 2,5mm.
25- TUG’S: 3.500W. 2 Disj. de 20A.
*Disjuntor geral a ser usado no QGD: 63A.

*Distancia do medidor da consesionária ao QGD: 35metros.

*Cabo a ser usado: 25mm.

(os cabos vem  numa mangueira corrugada de 2'' e 1/2, subterranio)

*Tensão: 220V trifasico - Disjuntor de 50A no medidor da consesionaria.

*Cabos d medidor (consesionaria): 16mm

 

TOTAL de carga 30.720w

 

-> vocês acham que o Disj. de 63A + o cabo de 25mm estár bom ou presizo mais de folga?

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

4- Ar cond. 12.0000 Btu’s: 3.516W e disj. de 25A cada. Obs; 3 split e 1 janela, condutor de4mm

 

Para os ar cond o disjuntor pode ser 16A curva C (C16).

 

 

*Disjuntor geral a ser usado no QGD: 63A.

 

O disjuntor do QGD deve ser de 50A curva C (C50).

 

Os demais itens estão adequados.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Bom dia pessoal!!!

 

encontrei essa resposta pro meu post...o que me dizem?

 

 

RESPOSTA;

  • melhor usar o cabo de 25mm, se não tiver adquirido o disjuntor de 63A, melhor utilizar de 70A ou 80A, mas classe C por causa do ar condicionado. Para ter certeza mesmo, faça os calculos.220x0,93x1,73=353.95 V
    30720 W

    86,56 A

    86,56 disjuntor classe C
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

 

Bom dia pessoal!!!

 

encontrei essa resposta pro meu post...o que me dizem?

 

 

RESPOSTA;

  • melhor usar o cabo de 25mm, se não tiver adquirido o disjuntor de 63A, melhor utilizar de 70A ou 80A, mas classe C por causa do ar condicionado. Para ter certeza mesmo, faça os calculos.220x0,93x1,73=353.95 V

    30720 W

    86,56 A

    86,56 disjuntor classe C

 

 

Esse cálculo está errado, poiis a tensão fase-fase ou tensão de linha é 380V e não 220V. Posso lhe mandar os cálculos, mas por favor me informe a corrente de placa de cada ar condicionado para saber a potência aparente correta.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Visitante
Este tópico está impedido de receber novas respostas.

Sobre o Clube do Hardware

No ar desde 1996, o Clube do Hardware é uma das maiores, mais antigas e mais respeitadas comunidades sobre tecnologia do Brasil. Leia mais

Direitos autorais

Não permitimos a cópia ou reprodução do conteúdo do nosso site, fórum, newsletters e redes sociais, mesmo citando-se a fonte. Leia mais

×
×
  • Criar novo...